稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-04-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 19:34
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊