松下的PLC FPO系列,后面不帶C的,也就是只有一個通信口的。它不像三棱的一樣通信口可以擴展,去買也買不到,聽說沒有得賣。這也許是商業(yè)問題,如果你有一個只有單個通信中的但又需要多一個通信口的話只有換型號了,那就是要銀子多多啦,以前就這一問題在這里提問過,得到許多的工控師傅關心,經(jīng)過本人苦苦摸索,終于找到了解決的方法,現(xiàn)給大家分享一下我的成果,但這要有一定的維修動手能力才行。
其實松下的PLC FPO系列的都有兩個通信口,只是沒有接出來,打開主機,在控制板上看到插電源處有一個很小的三線插口,那就是擴展用的通信口,或者可以找到那個ADM202EARN L98763的集成塊,第13腳和14腳是接R232的RD。SD。我看過兩種型號都是用這個集成塊做通信信號處里的,只要接出這兩條線就可以用了,哈哈,我以試過了,正常與電腦、文本終端機通信。這對需要搞維修的人員還是有一點用的,終于說完了,
另發(fā)一個松下的程序上來給大家看看,可惜還沒加上注釋,是控制自動車外徑車床的,