王京king
級別: 探索解密
![]() |
我使用工控機和FX3UPLC通訊,計算機使用串口按照1次/1s的頻率給PLC發送一串(24個字節)數據,PLC根據收到的數據進行相應的操作和動作,調試過程中發現的問題為:計算機只可以對PLC進行一次操作,繼續操作時PLC就不再有動作,必須將PLC stop再run后,計算機才可對PLC進行另外一次操作,如此反復。。。不知道是哪里出了問題,求指點 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
通訊格式是如何設置的?發送頻率能否降低? |
---|---|
|
王京king
級別: 探索解密
![]() |
我使用的是無協議通訊,8位數據位、無校驗、1位停止位、波特率9600、無起始符、無結束符、無校驗、協議格式1. 使用的指令為:[MOV H81 D8120] , [RST M8161] ,[RS D502 K0 D490 K24], PLC根據接收到的數據進行相應的輸出,每次的輸出狀態倒也是正確的,就是只能進行一次操作,當電腦的發送數據改變時,必須重新啟動PLC才能繼續一次操作, 數據發送的頻率可調,我也試用了2s發送一次,結果還是一樣的 |
---|---|
|
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
![]() |
你用的是USB轉串口的吧?用主機自帶的串口就沒問題了。 |
---|---|
|
taiwan_kkk
級別: 探索解密
![]() |
請問板大 你用無線通訊時連接PC 那麻PLC裡面還需要寫程式碼跟PC通訊? |
---|---|
|