tyjksd3535
級別: 略有小成
![]() |
有誰做過三菱fx系列產品,一臺觸摸屏控制3~5臺plc。不使用cc-link,目的是節約成本 |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
距離不遠485就行了 |
|
---|---|---|
|
xiejun8103
|
一屏控3~5FX PLC不行吧。二個肯定行。個人感覺 .我看了下書,是可以做的,不同的元件端口先同一個COM但站號可設定不同站號,最大可帶32臺PLC。沒實際運用過。 [ 此帖被xiejun8103在2014-06-06 13:13重新編輯 ] |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
![]() |
觸摸屏與PLC做485通訊可以實現此功能 |
|
---|---|---|
|
xiejun8103
|
用主從是可以,但比較麻煩的,通訊的東西多了,轉來轉去的。 |
---|---|
|
hydgjs
級別: 探索解密
![]() |
觸摸屏掛一臺plc,然后使用485.NN網絡組網就可以了吧! |
---|---|
|
合肥老道
級別: 探索解密
![]() |
可以做主從站,一臺PLC做主站,其他PLC分別作通訊地址不重復的從站,把所有從站的數據和位元件分別放在主站的數據寄存器和相對應的位地址,這樣觸摸屏只要和主站PLC直接通訊交換數據,就可以了,這樣好理解一點,但程序繁雜一點,且資源浪費。也可以利用觸摸屏直接和個PLC通訊,一般在選觸摸屏時注意,要和供應商說明。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |