會飛的豬751
級別: 探索解密
![]() |
380V的交流接觸器,能否接在交流440V的電路中?度娘上有的說完全可以,沒問題。還有的說不可以。究竟哪個是正解?懇請大師祥解。謝謝 |
---|---|
|
huhuil1l1
級別: 家園?
![]() |
公司的電。380的,用表測量一直是420V。還有固體繼電器標的24v-440V。我感覺應該可以。 |
---|---|
|
付玉明
級別: 略有小成
![]() |
如果變壓器是輸出是 380 V 的 就沒有事 可能是因?nbsp; 變壓器的 功率較大 沒有負載 電壓就高了 當負載啟動就沒事了 如果 變壓器是 440 的 那么最好就不要用有了 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
這個問題,需要兩個方面來回答。如果你的接觸器線圈電壓時380V的,要放到440V的電壓上去的話,那么這個接觸器容易線圈燒毀。如果不是線圈的問題,而是觸頭的問題,那么380V的接觸器可以放到440V的回路中,只是應該降容使用。譬如原來20A的接觸器,那么就應該用在16A或16A以下的回路中使用。 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
![]() |
8樓大神說的有理,線圈工作電壓高的話壽命長不了的 |
|
---|---|---|
|
apprentice0
三個臭皮匠頂一個諸葛亮。學無止境,共同進步。
級別: 略有小成
![]() |
贊同8樓大師說法 |
|
---|---|---|
|