machao2300
級別: 略有小成
![]() |
各位獵手:用壓力傳感器 plc。A/D 組成閉環系統,主要是用于恒壓, 實際壓力中會過充,比如壓力設定為800 運行之后反饋壓力值 1500 , 請求幫助! 謝謝! |
---|---|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
![]() |
PID參數或比例閥參數沒有設置正確,如果可以,把程序和比例閥資料上傳上來分析一下。 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
![]() |
進氣流量管道是不是偏大,比例閥是否開度過快,造成還未等調整,一口氣就沖過了 |
---|---|
|