給位大俠,你們在維修機器的時候,有沒有遇到這樣的問題,我公司用的臺達PLC(DVP10SX11T)直流24V,最近出現了一個問題,指示通電后,指示燈只有POWER,亮,其它的指示燈亮,PLC的開關在RUN的位置。下面的數碼管也不顯示,我以為輸出或輸入信號有問題,把所有的信號線和輸出線都拔掉,還是一樣的。正常的情況下:是指示燈POWER亮,RUN會亮,下面的數碼管也會顯示00,PLC的開關在RUN的位置。并且時好時壞,有事幾天不會出現,有時一天出現好幾次。我肯定的講,跟信號和輸出沒有任何關系。請問一下,這是什么原因了。請大家幫忙分析分析一下?/div>
|
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
臺達不穩定! |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
那估計是電源部分有問題了 或者你供電的24v電源不好 |
|
---|---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
程序問題,設備是哪年的 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
![]() |
PLC問題吧? |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
似乎電源有問題。 |
|
---|---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
我在設計的時候也考慮過,有人說普通開關電源DC24V有瞬時無輸出的現象,對PLC的正常運行有干擾,請專用人士發表一下看法。 如果是電源的問題,建議使用PLC專用電源。 我司在使用SA2 PLC我使用臺達的專用電源。 |
|
---|---|---|
|
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
![]() |
在三菱和嫗姆龍上也同樣遇到這類問題,我們經常出現,跟品牌無關,生產環境造成。 |
|
---|---|---|
|