qiang2751290
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,關于FC和FB都是在什么情況下使用,一個有儲存功能DB,一個沒有。 可是我感覺在使用上都是一樣沒有什么區別。求解答?? 還有OB100塊,是開機掃描一個周期, 是不是和三菱M8002的功能一樣?? 那么OB100要不要插入到OB1中?? 還是直接建立個OB100在里面編寫程序即可。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
1、對于西門子來說,如果在FC中使用全局地址,如M,DB的話,和FB幾乎沒有什么區別,但是,當在FC中使用全局地址的話,對于程序本身來說,將來要移植到其他品牌的PLC中去,幾乎需要重新寫程序,所以西門子的工程師保持的習慣是,在FC中不直接使用外部地址,這樣,F(xiàn)C就無法實現如FB一樣的數據存儲功能了,所以,你如果需要FB在運行后繼續保持一些變量的值的話,應使用FB。 2、OB100實現的是三菱M8002的功能,其由PLC的操作系統調用,因此無需也不能插入到OB100中去,只需建立OB100并在其中寫入程序即可。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |