級別: 探索解密
![]() |
請教大神: 一臺5.5KW的丹佛思變頻器,正常由變頻器從停止到運行時啟動正常,但是如果把電機用負載開關斷開,變頻器先啟動完成到達設定頻率后,再把負載開關合上電機起動不了慢慢轉幾圈后變頻器就報警了(就像缺相一樣)。 電機線路都沒問題,如果負載開關沒有斷開也能正常啟動。不知是什么原因,請大家幫我分析一下?br /> 樓下好多人說不能在變頻器之間加開關接觸器之類的,說明書確實也是這么寫的。但是就真的不能這么用的嗎? 工廠幾臺進口設備都是在變頻器和開關之間有開關,還有接觸器。還有一臺變頻器帶5臺電機,工人也都是不按控制開關,直接在電機旁邊開關,啥事沒有,就這一臺原來也是一樣的用法。 [ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新編輯 ] |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
只有你這樣用。。。。。這樣也不燒變頻。。丹佛斯真行。。。。 |
---|---|
|
min0326
級別: 探索解密
![]() |
負載很輕,是個風機。 |
---|---|
|
min0326
級別: 探索解密
![]() |
只是作為檢修用的裝在電機旁邊,工廠幾十臺小電機 都是這樣工人了經常不關控制開關,直接就近關這個負載開關啟停都沒有題,就是這一臺不行,F(xiàn)在沒有同樣的變頻器不然可以換一個試下的。 |
---|---|
|
hulilanyu
級別: 略有小成
![]() |