dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
有沒有市電的情況下UPS無輸出,斷電的情況下UPS有輸出 |
|
---|---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
我買的山特k-1000 Pro UPS電源好像不是這樣,UPS接入市電,ups有AC 220V 輸出,斷開市電,UPS有AC 160V輸出。 和我的想法不附,我是想UPS接入市電時無輸出,此時UPS處于充電狀態。當市電斷開時有輸出的(只要給2.5W的電磁閥供電30分鐘就可以了)請問該如何做能實現。 |
|
---|---|---|
|
ffd001
級別: 家園?
![]() |
不是一樣嗎?有市電時直通輸出220V,沒市電時逆變輸出160V就這樣啊。如果有市電不想有輸出,就拆機斷開直通電路唄 |
|
---|---|---|
|
ffd001
級別: 家園?
![]() |
增加一個電源和一個中間繼電器也可以實現,也不需要拆機 |
|
---|---|---|
|
ffd001
級別: 家園?
![]() |
斷直通電路時要分析一下電路 |
|
---|---|---|
|
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
![]() |
這沒市電了,UPS也應該是220V輸出,最多浮動個10V左右,只有160V不對吧 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
這就是你的想法 |
|
---|---|---|
|
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
![]() |
UPS,不就是在有市電的情況下,處于充電狀態,在斷開市電的情況下,逆變輸出220V嗎? ![]() |
---|---|
|