CPM1APLC可以接NPN 和PNP接近開關嗎?還是只能和三菱一樣接NPN的開關? |
---|---|
|
王慶鵬
級別: 探索解密
![]() |
如果plc輸入的com接電源負極,就選npn的,如果plc輸入的com端接電源的正極,就選pnp的。 PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
解說很詳細,贊一個! |
|
---|---|---|
|