sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
電機三相,380伏,50HZ,315KW,舊接觸器CJ40-800/1000,AC220V壞了, 庫房只有CJ40-630/1000,AC380V,運行電流598A,可以更換并長期安全運行嗎? |
|
---|---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
![]() |
電流小了 但是后面這個接觸器電壓不一樣啊 |
|
---|---|---|
|
lxb1234567
級別: 探索解密
![]() |
可以用,線圈啟動電壓要改一下,但是要注意的是發熱情況怎么樣 ?就是負載大了會引起觸頭發熱的。再不要頻繁啟動。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
我是個老電工,所以有高人要我解決不好解決的問題。 電機額定電流是657A。 |
|
---|---|---|
|
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
![]() |
用沒事,像我們廠不壞事的話還不好了, |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
哎,一切要在掌握之中最好, 在家園問大家是說發熱可以承受嗎?有人冒險用過否。 |
|
---|---|---|
|