不進則退
級別: 探索解密
![]() |
三菱模擬量輸入模塊前兩通道正常,后兩個沒有信號 用的是FX3U-4AD-ADP,四個都是4-20MA的信號,前兩個通道正常,后兩個通道,用7ma的信號,監控相應寄存器沒有數值,請大家提點意見! |
---|---|
|
30880813
級別: 論壇先鋒
![]() |
看看程序,我記得有個寄存器設置后可以設定那個通道有效哪個通道無效的 |
---|---|
|
不進則退
級別: 探索解密
![]() |
設置不會有問題呀,前兩個通道四個通道設置是一樣的,一直都是這么設置的,我感覺是不是模塊的通訊硬件出了問題 |
---|---|
|
dengxing1988
級別: 探索解密
![]() |
我記得FX2n-4ad的有個專門的檢查錯誤緩沖儲存器#29,估計你這個型號也有,可以試著變個程序檢查一下。 |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
是否設置了通道無效? |
---|---|
|