男男做爰猛烈叫床视频gv,真人日真人日逼,99久久精品人妻少妇一,尻日本妞的屄爽

xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-05-14
查看xcr23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-03 23:00
例如有個高溫罐,裝有一個進風機和一個抽風機,這兩個風機要同時工作,罐內裝有一個4-2mA的溫度傳感器,現在要求控制這個罐子里的溫度在一個固定的值。用兩個變頻器控制這兩個電機,抽風機為固定頻率運行,改變進風機的頻率來改變罐內溫度。那么我想用PDI控制有幾個問題不懂,想請教一下大家。

呵呵,可能表達的邏輯不是清吧,就體諒一下吧。

疑惑的問題如下:

1、設備剛運行時,在PID控制前是不是要讓這兩個風機工作,當接近給定值SV時,才開始PID調節?當反饋值為0時,PID會有輸出嗎?要是一通電就用PID的話,風機的頻率會是一個怎樣的值?

2、溫度傳感器4-20mA轉換成相應的數字量,作為PID的反饋值PV;給定值SV也轉換成相應的數字量,那么PID輸出值也是相應的數值量嗎?它是不是也是對應4-20MA的數值量?還是這個數字量轉成0-20mA后0-10V都可以?

3、PID的輸出值對應的是溫度的變化量嗎?plc將PID的輸出值經模塊轉換輸出到變頻器的0-10V模擬量模塊,那么PID輸出值的范圍轉換后0-10V,是對應頻率0-50Hz的嗎?如果是變化量的話,那么又是怎樣控制變頻器的工作?是不是要在plc剛運行時先給定變頻器一個頻率,然后再PID調節后的輸出值去改變這個頻率的大小?還是PID輸出值就是給定變頻器的頻率?

4、在關閉PID的微分與積分作用時,只調比例時,那樣當反饋值PV大于定值SV,會出現輸出值為負數,那么這時變頻器的頻率會怎樣改變?
[ 此帖被xcr23在2013-09-04 08:51重新編輯 ]
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 08:54
直接買個有模擬量輸出的溫控表就行,表有自整定功能。
大家好才是真的好
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-05-14
查看xcr23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 09:19
引用
引用第1樓木皮于2013-09-04 08:54發表的  :
直接買個有模擬量輸出的溫控表就行,表有自整定功能。

謝謝你的建議,但是還是想弄明白,以后都還是會遇到這問題的
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-05-14
查看xcr23的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-04 11:56
引用
引用第3樓wzl_1014于2013-09-04 10:31發表的  :
現在的溫控儀,都有很多功能, 和一樓說的一樣, 溫控儀有AT 自整定 功能


感謝你的回答,只是如果不弄明白,下次不是控制溫度的話,而是控制其它的話,那還是要用的呀
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 431 點
下載積分: 9877 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-05-03
查看xcaq123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-04 14:09
這個用PLC PID控制就可以了
迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-05-12
查看迷茫中的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-04 14:36
搞清PLC的工作原理就這些問題就簡單了
QQ 20471661
lwsnail
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 160 點
下載積分: 700 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2025-05-14
查看lwsnail的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-04 15:55
1.首先設備剛運行時采樣溫度會跟設定溫度比較。如果相差很多大于控制帶(如控制帶+10—— -10)pid不用參與調解,pid在控制帶內運算就行。溫度過高進風口風機全速運轉。plc模擬量輸出10v,相反輸出0v風機不轉。plc輸出模擬電壓直接給變頻器。
2.溫控傳感器一般是4-20mA,由模擬量輸入模塊給plc,plc內部A/D轉換為溫度值參與運算100/(20-4)*(采樣電流-4)就是你當前實際數字量溫度。
3.控制帶內pid開始運算,pv>100取pv值=100 風機全速運轉、pv<0取pv=0 風機停轉,(0-100對應0-10v)。取死區20,pv<20時取值pv=0 風機不轉
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xcr23) 真誠感謝!
    lwsnail
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2013-09-03
    最后登錄: 2025-05-14
    查看lwsnail的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-09-04 15:59
    記得評分哦
    xcr23
    xcr23
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 117 點
    下載積分: 656 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2012-06-13
    最后登錄: 2025-05-14
    查看xcr23的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-09-04 16:13
    引用
    引用第7樓lwsnail于2013-09-04 15:55發表的  :
    還想問一下,想搞懂,溫度、PID輸出值與變頻器頻率之間的關系,

    例如溫度取值得范圍是0-100℃,那么是不是要設溫度0-100℃對應變頻器頻率0-50Hz嗎?

    那假如我設定溫度為80℃,現在傳感器反饋回來的溫度是70℃,那么變頻器的頻率經PID調節后最終是不是穩定在40Hz左右?
    lwsnail
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2013-09-03
    最后登錄: 2025-05-14
    查看lwsnail的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-09-05 13:39
    變頻器頻率與溫度沒有直接關系、pv值對應plc模擬量輸出0-10v,變頻器最大頻率可以設定,可以設為80hz  也就是10V對應頻率為80HZ、0V對應頻率0HZ
    xcr23
    xcr23
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 117 點
    下載積分: 656 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2012-06-13
    最后登錄: 2025-05-14
    查看xcr23的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-09-07 10:13
    引用
    引用第10樓lwsnail于2013-09-05 13:39發表的  :
    變頻器頻率與溫度沒有直接關系、pv值對應plc模擬量輸出0-10v,變頻器最大頻率可以設定,可以設為80hz  也就是10V對應頻率為80HZ、0V對應頻率0HZ


    好的,謝謝了

    人人妻人人澡人人爽欧美精品| 强被迫伦奸惨叫人妻系列| 中文字幕丰满孑伦无码精品| 亚洲日韩一中文字暮AV| 三区区亚洲人妻精品视频| 日韩人妻精品无码久久上司| 国产强伦姧在线观看相夫| 亚洲文字幕在线看片不卡| 国产vivodeshd精品| 男人操美女免费网站视频| 中国熟妇xxxxx视频| 自拍肉在线观看| 操屄大鸡吧肉屄喷水视频| 国产日韩v精品一区二区| 色欲天天欧美成人福利网| 小嫩模无套内谢第一次| 9999热精品免费视频| 久久精品人妻少妇区二区| 张开腿让我尿在里面(h)| 99热这里只有精品69| 久久久久久毛片免费观看| 军人的粗大h拔不出来| 色丁香婷婷综合开心网四月| 精品午夜在线一区二区三| 亚洲 欧美 偷拍 在线| 美女被鸡巴草小穴黄视频| 欧美老肥女BB| 亚洲乱码中文字幕综合站| 接吻时男生突然呼吸很急很猛| 美女被男人艹逼| maomiav中文字幕| 3dmax动漫 在线观看| 色哟哟免费视频播放网站| 国产一级大鸡逼| 中文字幕不卡高清免费v| 久久久久99精品成人免费| 肉棒插骚逼视频| 成人无码一区| 一本一道波多野结衣av视频| 国产欧美日韩亚洲综合在线| 韩漫画免费全集在线观看|