tanqinglei
級別: 略有小成
![]() |
老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數?小弟謝謝你們了 |
|
---|---|---|
|
ihzgnay
級別: 探索解密
![]() |
參數錯的機會多一點,多看看說明書. |
---|---|
|
jiaanreneng
級別: 略有小成
![]() |
正常來說模擬信號只要接兩條線,10V和共接點,不能接反;然后設定變頻器的頻率來源為10V的模擬信號,以及控制為外部端子即可 ![]() |
---|---|
|
木皮
學海無涯
級別: 家園?
![]() |
量量表輸出的兩條線有沒有模擬量輸出,如有要看是電壓信號還是電流信號對應于變頻器的模擬信號輸入接線,如接線沒錯且有信號就是變頻器參數問題,把頻率輸入模式改為外部給定。 |
|
---|---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
按你的思路是打算做一個PID控制的,用壓力表的信號反饋給變頻器,當壓力下降時變頻器頻率上升,壓力上升時頻率下降,讓壓力恒定,這就是PID控制。 [ 此帖被xuyifu在2013-08-20 09:07重新編輯 ] |
---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
遠傳壓力表實際上相當一個電位器,可能是設置 |
---|---|
|
kxyhm
級別: 探索解密
![]() |
很明顯 是變頻器檢測到壓力已到達設定值,兩個原因 要么沒設壓力 要么遠傳表線接反了 |
---|---|
|
kxyhm
級別: 探索解密
![]() |
一般紅線10V 黃線AI1 另一條線GND 要是遇到你的情況(變頻不啟動 或在下線運行) 則把電源與地 更換一下 即可 |
---|---|
|