蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-13 11:12
      一臺設備的6個伺服放大器(三菱MR-E-A系列)都顯示ALE6,所有動作都沒有,查說明書知道是外部緊急停止,EMG-SG斷開所至,為什么6臺都這樣顯示?也不知道如何解除緊急停止?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-13 16:35
有沒有設備的圖紙?
你如何斷定不是設備上哪里的急停開關被按下,將6臺伺服放大器的EMG-SG全部斷開了?