xiejun8103
|
圖片:
![]() 單按鈕啟停電路大家都畫個N多也說過N次,但小弟今天沒事做,用實際繼電器接了一個電路(圖如下),可并不是理想的,用PLC是沒問題,但用繼電器結果并不理想,按下第一次正確,在次按下時,KA2的一下電后就斷開,然后KA1就一直亮起,無法斷開KM。確認接線正確(還接了二次線),KM KA1 KA2都采用MY4的普通繼電器,負載用一個24V燈。真是讓人不解,難到實際繼電器的響應不夠快?就沒有一個真正能達到效果的電路了嗎?請高手幫分析,謝謝。我想下圖也是很多人公認可以實現的電路!! |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
我想應該是硬體的反應時間的問題了 [ 此帖被momo0720在2013-06-14 10:38重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
![]() |
KM用接觸器試,因為接觸器的反映時間比繼電器慢很多。 |
---|---|
|
xiejun8103
|
接線絕對正確,可能是與繼電器觸點反應時間有關,不信的可以實驗。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
第一次SB1 ON KA1 ON --->KM ON 自保 第二次SB1 ON KA2 ON 瞬間 b接點斷開 a接點尚未閉合自保 -->KM因 b接點斷開 故斷開--->KA2無法自保 此時又回到第一次狀態 KA1 ON --->KM ON 自保 |
---|---|
|
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
![]() |
就是觸點反應時間的問題嘛,還搞的那么神秘 |
|
---|---|---|
|
csc1022
級別: 探索解密
![]() |
MY4的普通繼電器,常開 常閉觸點動作時,常閉觸點先斷開后常開觸點閉合。是這種時間差造成的吧。電路圖看起來沒問題。 |
---|---|
|
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓主,我也做過這樣的實驗!證明是不行的。因為普通繼電器反應慢,如果是高速繼電器就可以了!網上搜到的單按鈕啟停電路用普通繼電器接都有問題!我有一個電路,用了三個普通繼電器實現! |
---|---|
|