請問有人用過變頻器加上剎車電阻,能及時停止電機的運轉嗎,3KW 的電動機/800轉,變頻器運行頻率在30HZ,在此謝過了 |
---|---|
|
龐樹恒
級別: 工控俠客
![]() |
這個得看負載和你的電阻,使用ED%,制動時母線電壓。只要不報警。0.1S也是有可能的。 |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
![]() |
30hz,我用37kw的變頻器帶兩臺15KW的電機,還有機械制動,在30hz可以立即停車,但還是延長減速時間比較好,對變頻器有利 |
---|---|
|
chengjingots
級別: 略有小成
![]() |
加制動電阻可以縮短電機減速到停止的時間,你可以逐步減小減速時間來試,直到變頻器失速報警為止,之前的減速時間就是最短的了。也就是電機能最快停止的時間了。 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我試過,10000轉,加剎車電阻,1200毫秒可以停下來 |
|
---|---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
如果要求很嚴的話,建議機械式,我司的130KW的就是摩擦片的,很好。 |
---|---|
|