qwe123zxclk
級別: 家園?
![]() |
比例閥如何實現閉環控制?控制信號由西門子200系列PLC模塊給定(0-10V),反饋信號由壓力傳感器提供,這樣能否實現閉環控制?(本來做的時候是開環的,但是現場的比例閥線性不是很好,給定量與反饋的值差很多。) |
---|---|
|
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
![]() |
差很多有什麼關係,反正是PID自整定控制,關鍵是控制目標的參考點要選擇合理,開環控制一樣能實現很好的控制。 |
---|---|
|
sungang2012
級別: 探索解密
![]() |
可以用Schneider 的PLC模塊給定4-20MA 的電流信號,控制非常的精準。 |
---|---|
|