最近在使用s7-1200PLC遇到了幾個問題,想請教一下各位大神:
(1)自由口通信控制位的問題,怎么像S7-200那樣控制信息的收發等
(2)一些S7-200中的標志位怎么實現,如下:SM4.5,SM0.6等等
(3)在S7-1200中如何實現FOR循環
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6800 個
工控威望: 38404 點
下載積分: 9187 分
在線時間: 9651(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 10:29
1、通過控制功能塊(SEND_PTP等)EN端,REQ端,你可以對于通訊進行控制,這和200中并無多大區別。
2、諸如SM4.5,通訊端口空閑,你可以通過判斷通訊功能塊的狀態返回值來實現,至于SM0.6的實現,那么翻轉一個位的程序就可以實現。
3、S7-1200不支持FOR指令,因此需要依靠比較+跳轉以及加指令來實現FOR循環的功能。