路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
樓主 首先糾正你一個術語錯誤,步進電機這種現象不叫跑位叫丟步,原因可能是你的聯軸器連接松動,相關參數設置。如果是5相十拍步進電機的話5個抽頭就是短了一線還是可以正常使用,會出現丟不現象,如果缺兩相那就丟步嚴重了。三相交流的話看負載大小再做討論。 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
![]() |
5樓說的不錯啊,不過步進電機丟步還有可能是PLC的程序身存在的問題,特別是步進電機的頻率可能與程序中的頻率有很小的誤差,我在設計中就遇到過。另外如果一直用的很好的話,現在突然出現這個問題的話,很可能是干憂信號的問題,查一查接地。 |
|
---|---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
![]() |
你給的脈沖高了就有失步現象 |
|
---|---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
![]() |
你給的脈沖頻率太高了就有失步現象 |
|
---|---|---|
|