kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
小弟現在有3臺梅特勒-托利多的秤重儀表想與1臺FX2N組網。 秤重儀表有232和485接口,可以連續發送數據,但是485不帶地址,不能點對多組網,求教有沒有什么簡單的辦法讓PLC能讀取3臺儀表的重量數據? [ 此帖被kevin4433在2011-10-19 11:29重新編輯 ] |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
秤重儀表有說明書嗎?說明書應該有秤重儀表通訊協議的說明。可由PLC主動發送請求,秤重儀表應答。 如沒有秤重儀表說明書,不知道通訊協議,那就不好辦了。 |
|
---|---|---|
|
kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
多謝樓上,協議那些都有,秤重儀表直接連續發送數據,PLC接收就行了,簡單的說是單向的通訊 我弄不明白的問題是儀表的485接口不帶地址,不能點對多組網,能有什么簡單的方法用232或者485組網? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
一般帶通訊口的儀表對都能設站號,否則PLC怎么區分是那個儀表發出的數據。建議樓主對說明書再好好研究下。 如真不能設(好像不可能)那PLC擴充3個RS232,都1:1通訊吧,但太不合理了 |
|
---|---|---|
|
kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
IND560 提供一個標準串行端口COM1 提供RS-232,和RS-485 接口。 RS-232 帶三根線分別為TDX,RXD, GND 以及兩根流量控制線 XON 和XOFF (握手方式)。 RS-485 接口是兩線制的,但不提供具有地址識別的多路通信。 這是儀表對于串口的描述,如果按樓上說的是不是要買3個232IF模塊? |
---|---|
|
kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
梅特勒-托利多稱重儀表說明書 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
簡單看了下,此款機機主要是支持網絡通訊,弱化了串口,用以太網、PROFIBUS、DeviceNet倒是可以一對多! 不過注意到官網上有個圖片,通過一轉接裝置接了4個傳感器 ![]() |
---|---|
|
kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
多謝樓上,那個轉換裝置是傳感器接線盒,一般稱重都會用3個以上傳感器的,這個接線盒可以調整角差 |
---|---|
|
whs700
級別: *
![]() |
去川北網看吧,,, 那里是232對232成功的例子,,, 如果你用RS485就用一個轉換器轉成RS232 再用232的程序就OK了! |
---|---|
|
kevin4433
級別: 略有小成
![]() |
剛剛請教過梅特勒-托利多公司,可以用MODBUS通訊協議,用FX2N的485模塊RS指令來通訊 各位大哥誰有三菱485接口MODBUS通訊的例子啊 |
---|---|
|