lpxjx
級別: *
![]() |
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
如果變送器確認為正常,同時是否是同一款變送器。這樣可以判斷變送器輸出量程與PLC輸入匹配。 那只能在確認外圍接線正確的前提下,修改程序。 |
---|---|
|
lpxjx
級別: *
![]() |
變送器和外圍接線沒問題,我把程序發上去,請幫忙看看 |
---|---|
|
lpxjx
級別: *
![]() |
程序發上來了,請高手指點 |
---|---|
|
jswxhl
級別: 探索解密
![]() |
修改程序中的量程設定,使程序中的量程與實際的變送器量程一致 |
---|---|
|