yaobin133
級別: *
![]() |
外接PNP接近開關(傳感器),PLC里面用高速計數模塊,4個脈沖計1米。當速度開到200m/min以上,計米誤差很大,開到300m/min,基本不計數,為什么。 注:不是因?yàn)樗俣忍,接近開關沒有讀到脈沖或者有干擾,因為我們用計米器,開到500M/min也是準確的,問題就出在PLC高速計數器的設置上,可能是數據處理這一塊,就是找不出確切毛病 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
每分鐘300米,每秒鐘5米,每秒鐘20個脈沖,高速計數器就失靈,除了編程出問題,我實在想不出哪家的PLC的高速計數器有那么無用。 ![]() |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
樓主這問題拋的…… 沒有程序,怎么分析出了什么毛? |
---|---|
|
hy981
級別: 略有小成
![]() |
估計國產的傳感器都用不來的吧,可別聽說廠家給你的參數的,我也上過當?shù)模?/div>
|
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
估計就是接近開關響應頻率不夠高! |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
這個頻率很低,高速模塊肯定是可以的,可能是你的高速模塊設置不正確,也有可能程序有問題,你可以在線監控一下就知道原因了。 |
---|---|
|
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
![]() |
你的程序,要不就是開關不行 |
---|---|
|
cs_luo
。。。。。。。。。。。。!
級別: 略有小成
![]() |
高速計數器要用編碼器器的了,接近開關的反應時間跟不上高速計數器的 |
|
---|---|---|
|
zhuleiyx01
級別: 略有小成
![]() |
很簡單嘍,測試下。單個脈沖量呢。。。。很大可能是傳感器響應速度,跟不上。。 |
---|---|
|