plc420827
級別: 略有小成
![]() |
我以前見到見到過跟你很相似的情況,不過我當時是急停開關沒復位,一上電就一直在動作 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
我同意5樓的說法 |
|
---|---|---|
|
qinliangkui
級別: 探索解密
![]() |
我也碰到類似的問題,機器上電的瞬間,有個電磁閥就動作(以前不是這樣的),而且是脈沖式的,動作一下就沒有了,自動運轉起來一切正常,這種情況也不是每一次都有,沒有規律,檢查了PLC程序沒有發現問題,檢查了線路也沒有被別的信號干擾,電磁閥線圈也是OK的,沒有短路,開路或者卡死的現象,把PLC打到STOP同樣會有這個問題(排除是程序問題),還不知道還有哪些可能,盼大俠指點迷津,不勝感謝! |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
![]() |
大家都說了這么多了,我也不補充了,我建議你按大家說的一樣一樣的排除一定可以搞定! |
|
---|---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
![]() |
有些設備考慮安全,需做成上電后某些機械位置需處于在特定的位置,有時電磁閥也不是普通的電磁閥,我為啦這個安全問題也花拉布不少時間,但有些設備對突然停電無關緊要、有的設備會對設備及人身安全不利。 |
---|---|
|
yuanzhijun
級別: 探索解密
![]() |
看;PLC輸出指示燈有沒有亮,不亮的話說明那個輸出點短路了,再則開機時有輸入信號導致。 |
|
---|---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
大家都說了,我也沒什么好說的,,這種毛病應該不難?動動腦子啊 ? |
---|---|
|