veryuan
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 有四個燈循環點亮,分別由M9、M11、M12、M13控制,但是在這個程序里SFTL實現不了,大蝦們幫幫忙,在線等待。。。。。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
我看到你的貼圖中SFTL卻是將M10移入M11,M12,M13,M14中 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
veryuan
級別: *
![]() |
圖片:
![]() M9已經接通,M14是把M9、M11、M12、M13斷開的,只是一次循環啊,如下圖: |
---|---|
|
veryuan
級別: *
![]() |
哦 ,原來是這樣,可是M14好像沒有ON的啊,我現在仿真都是M11-M12-M13-M11-M12-M13,一直循環, |
---|---|
|
veryuan
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 如下圖,我已經改了,可是M14好像沒有ON的啊,我現在仿真都是M11-M12-M13-M11-M12-M13,一直循環 |
---|---|
|
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
![]() |
M14其實是點亮的但是因為時間很短所以看不到而已,樓主你把[ZRSTP M11 M14]的驅動條件改成M15來執行就可以了 |
---|---|
|
veryuan
級別: *
![]() |
謝謝了,已經能夠運行了,那弱弱問一下,點亮多少時間才會正常顯示,因為我是做仿真的,方便在有效的時間看到效果,所以設置時間較短。 |
---|---|
|