各位工控朋友們大家好!不知道大家在平時工作當中設計設備電路與程序時將 [急停按鈕},{手動/自動}切換旋鈕,{復位按鈕},{啟動/停止按鈕}。 我本人在設計時都是這樣做的:{急停按鈕}將程序全部停止執行,PLC所有輸出禁止。 {手動/自動}切換旋鈕,當此旋鈕開關由自動切換到手動狀態時,設備動作一個循環周期停止運行。當由手動到自動狀態時,所有的手動開關不起作用。 {復位按鈕}當對此開關操作時,設備程序與設備動作按順序依次回原位。 {啟動/停止接鈕}此按鈕一次操作設備啟動運行,當二次操作時設備會動作一個循環周期并回原停止。也就是設備啟動、停止就此一個按鈕。 不知道我的設計方式是否合理,還請各位談談自已膏好的方式方贰Ｖx謝! |
|
---|---|---|
|
wfb610
級別: 工控俠客
![]() |
是呀,急停最好獨立于PLC控制系統之外。 |
---|---|
|
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
![]() |
急停必修斷電源,但是通訊就斷不了 |
|
---|---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
急停:切斷輸出地同時,最好同時切斷PLC輸出COM端子的電源,防止輸出點因故障無法斷開而故障擴大 手自動:自動切換到手動使,建議1不要再繼續循環執行,設備現場有時發現異常需要及時中斷循環并手動進行復位, 另外,手自動的切換建議不用旋鈕,而用不帶自鎖的按鈕在程序中保持,特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷,花費修理分析時間較長 如此應用時,必須設置自動狀態指示 還補充一點個人的心得,循環啟動時,程序中最好利用循環啟動的下降沿觸發有效,這可以給操作人員留有一定的反應余地,循環啟動按下時,操作人員還可以觀察下是否有其他現場隱患,如有,可按急停或手動按鈕避免進入循環 自動狀態時,建議保留部分手動強退功能,一旦發現某些異常,可以立即強動用以脫離危險狀態,因為此時按急停,有可能由于運動慣性的存在進一步擴大故障 個人的淺薄理解,僅供借鑒 如有不同看法,請指正,不要人身攻擊 ![]() [ 此帖被detect在2011-03-27 13:43重新編輯 ] |
---|---|
|
beiye1234
級別: 略有小成
![]() |
"特別是現場震動較大場合,本人曾在現場遇到多起旋鈕開關信號偶發抖動致循環中斷" 可以延時判斷 |
---|---|
|
chenxiaoli20
級別: *
![]() |
急停時,務必切斷電源,最好硬件回路也要做,同時發一個給PLC |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
關于急停,我說一下應該注意的地方,我看見很多的都說要斷電源,禁止輸出了什么。當然不是說這個錯,我的意思是你應該看看實際情況,尤其向壓機等之類的,你必須保證急停時壓機不會合攏。有些設備會在氣壓回路安裝總電磁閥,你一個斷總電,禁輸出,這個閥關了,模具就會在自重下合攏。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|