蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

xiangzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiangzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-08 22:42
D<= D190 K0

我看教程里面比較指令一般由cmp或zcp來實現,D前綴代表32位操作
此處<=是什么意思呢?在暫時沒有找到這種用法的介紹
是表示 D191 D190 組成的數據 <= 0嗎?

謝謝

另外,三菱plc里面 <,<=,=,>,>= 依然能用嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161660 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 23:02
在編程手冊的FNC220~FNC249“觸點比較指令”有介紹,你的理解是正確的。