tczczc
級別: *
![]() |
首先說明,原本是好的。包裝部分,現在只能是裝150支,不能改了。在觸摸屏上改了數字,確定后又跳成150. 是PLC的哪里出問題了? |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
暫時好沒有碰到這樣的問題,可以把程序讀出來找到這個寄存器,看看是不是有其他的程序向里面傳送數據。又或者是換個寄存地址試試,要不就是硬件壞了。 樓主留言:沒人動過軟件,應該是硬件有問題。是計數器出現問題了? |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
你這個是觸摸屏的不,一般觸摸屏的數據輸入對話框可以設置一個最大的輸入值,如果超過這個值就會退回原來的輸入值,你看看是不是這個問題呀。 樓主留言:我設小的,也不行,還是跳回到原來的數值 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
如果這樣的話,你可能沒有其他的辦法,你只有先把兩個的程序讀出來,找到那個寄存器地址看看是不是程序有問題了,按照正常來講的話,你設定150數值整個機器能正常運作的話,硬件應該是可以判斷為正常的,現在只有你的數據無法設定為其他數,很有可能是程序受到了什么干擾出現了異常所引起的。又或者是廠家設定了什么程序造成。當然也不完全排除是硬件方面的問題,只是硬件壞了出現這種現象確實及其少見。 你要不把程序讀出來發上論壇讓各位師傅看看嘛,要是能多添加幾張設備的照片,那就更容易幫你搞定這樣的問題了。 其他的話就要看能不能遇到處理過相同問題的高人了。 |
---|---|
|