蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

cause
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cause的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-19 15:45
三菱FN 我和一個4DA摸塊組合,如何知道摸塊號???在編寫程序時如何對應???
4DA有4個轉換口,我要怎么知道呢?
它們的代號分別是什么??比如是T1,D2或其它什么之類的!!
先謝謝前輩,!!!
希望前輩說詳細些!!!
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 18:11
我正在學習特殊功能模塊。編寫程序時是要看它的BFM的具體含義。
到手冊上看吧。有BFM的含義,也有操作實例
bellychang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 171 點
下載積分: 930 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2014-06-02
查看bellychang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-01 09:59
4DA BFM#0是輸出模式選擇 H0000,每一位分別代表CH4到CH1,=0,電壓輸出 =1、2電流輸出 =3 OFF