樓主  發表于: 2008-01-25 08:19
各位大蝦!變頻器用端子控制
外面板能改變頻率嗎?
zhouweixin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouweixin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-25 14:45
我是想外部端子能控制頻率
多段速度同過PLC也能控制
今天試了下臺達的變頻器
P0設置1

面板就不能控制頻率了
zhouweixin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouweixin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-25 15:26
引用
引用第5樓yjp-gyl于2008-01-25 15:00發表的  :
多段速設定頻率優先



那我在面板上是不能改變的?
如果外部端子條件不滿足面板可以用嗎
zhouweixin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhouweixin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-26 11:08
謝謝大家的指點
問題已解決