蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

aijun2010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 127 點
下載積分: 659 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2015-07-01
查看aijun2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-07 09:28
一個接觸器由兩條線路進行供電   ,一條是PLC輸出,   一條是外部電路,   兩條線路在一條相線上  ,兩條線路沒有設計互鎖,這樣對PLC或整個電路有什么影響,會造成PLC的輸出繼電器燒壞嗎?急!!!
天馬奔月
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天馬奔月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 19:41
沒有多大問題的。大膽使用,