原系統采用的是三菱的PLC,現在客戶要改成西門子的。三菱原程序中的一條指令不知要怎樣轉換成西門子的。

原三菱的指令是  LD  M23
                                DPLSR D100 D110 K300 Y0
也就是以D100的頻率,以D110的脈沖數目發送帶加減速(300ms)的高速脈沖。

不知如果轉成西門子S7-200 的程序。西門子PLC采用的是CPU226,請教一下大家。謝謝!
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:00
新手來學習一下