樓主  發表于: 2010-12-08 15:37
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 22:05
你設計超載太多了吧