plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),連接的是OMRON的E2E-X18E的接近開關。

使用中發現奇怪現象:剛開始使用時,接近開關一切正常,即當有感應的時候,接近開關指示燈有反應,同時接到PLC的輸入點也有反應。但用了幾天后,發現有的接近開關反應不正常,無論有無感應,其指示燈一直是亮的。

這能是什么原因呢?該如何檢測?


請大家幫忙,先道聲謝謝了!

niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-28 13:46
不知你用的是哪個,有一種是四引腳的,有個引腳如果被接了會影響的,你可以看看