情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么。

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6502 個
工控威望: 7510 點
下載積分: 109001 分
在線時間: 4844(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 15:32
2樓,5樓說的很對,先將負載斷開看看輸出電壓是否有變正常