用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
yzg123321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 198 點
下載積分: 634 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2013-12-19
查看yzg123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 22:18
按35平方鋁芯線來說100安倍電流架空的話也行。但400米的話線損太多。且變壓器容量沒充分利用。加粗電源線(用70的鋁芯或50的銅芯)再加些電容補償到功率因數0.85左右就行啦!