yangyongfen
級別: 略有小成
![]() |
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A V相才15A 在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED 616G5 請大俠們幫忙分析是什么原因引起的 |
---|---|
|
我的工控
不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。
級別: 略有小成
![]() |
3相電流嚴重不平衡首先測量電機相間電阻,然后三相對地電阻,(可能有一相對地).如果電機測量無問題就要檢查變頻器接線是否正確?然后考慮更換法測試. |
|
---|---|---|
|