高速連續(xù)沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED  616G5   請大俠們幫忙分析是什么原因引起的
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-23
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-01-20 19:21
檢查驅動模塊三相驅動信號是否相同,如相同換一下新驅動管試試。