1,編碼器如何接到Q系列PLC。 2。如何編程,用的是什么指令。 3。我用A。B。Z3個脈沖的編碼器,要Z零脈沖到開始計數要怎么編程。 三菱的沒用過,看手冊不怎么理解,希望高手指點下,謝謝 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
用FX的就用過,我是要來要來測速和做電磁閥的開關,用高速計數指令,Z相是用來復位計數器的(硬復位),用來開始計數可以,Q的就沒有真正使用過,我想也不會 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
1.2秒一轉,你的編碼器的是多少脈沖?若是1000的,還是要用高速計數模塊,雖然X的響應時間足夠快,但是要算上PLC的運算時間就不夠,用X40-S1,在PLC參數中設置輸入的響應時間設為最高,其他的就與應用輸入點來對待,Q系列輸入模塊是不帶高速輸入的,與編碼器接線時用計數器的話,不能應用硬件復位的,要軟復位的,這個就限制了輸入點的速度響應時間。 |
|
---|---|---|
|