plc1982
成
級別: 略有小成
![]() |
當三菱PLCFX1N在用drva或者plsr沒有發脈沖中斷時,下次在發脈沖時就沒有脈沖輸出就死機了, |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
有可能是你程序有錯誤。還有就是PLC用多長時間了? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你在程序里有沒有用到M8029這個特殊繼電器(就是指令執行結束標志)。脈沖發完時給脈沖指令前的執行條件自動復位。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
你這個程序和PLC如果是用了一年的話,并且以前沒有出現任何錯誤,那你還是換個PLC試試吧。如果程序是新編寫而PLC用了很長時間的話,那問題肯定出在程序上。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
STL觸點是與左側母線相連的常開觸點,某STL觸點接通,則對應的狀態為活動步; 2)與STL觸點相連的觸點應用LD或LDI指令,只有執行完RET后才返回左側母線; 3)STL觸點可直接驅動或通過別的觸點驅動Y、M、S、T等元件的線圈; 4)由于PLC只執行活動步對應的電路塊,所以使用STL指令時允許雙線圈輸出(順控程序在不同的步可多次驅動同一線圈 ) STL觸點驅動的電路塊中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令; 6)在中斷程序和子程序內,不能使用STL指令 |
---|---|
|