       今天我在修機床。變壓器BK160的輸入是AC380V輸出是(11~12)AC220V,(13~14)AC36V。可奇怪的是11#和13#竟連在一起。在斷開輸出線后。我用萬用表電交流壓檔量啦,11~12的電壓是220V,13~14是36V,11~13是5V,11~14是5V,12~13是5V,12~14是5V,每根線和大地的電壓是0。
    請問師傅,為什么11和13可以連在一起?11和14,12和13可以連嗎?為什么11~13,11~14,12~13,12~14的電壓時5V?
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-10 21:18
11和13連在一起不可能用萬用表能量出這兩個樁頭上有電壓  另外幾組你能量出電壓的話看是不是本身就是5V梯增的  好比11  - 12 是5V   11- 13是10V   擔你量12- 13的話可能看到的是15V   也有可能看到的是5V