各位高手,已知條件是這樣:K熱電偶測溫范圍0-1300℃,我實際調節(給定)范圍只用到0-500℃,
現在假如我要控制在300℃。在用PID指令來做PID調節時,又需要將給定值標準化,轉換成0-1之間的數(即占百分比)。

請問:我在將這個300℃給定值轉換成0-1之間的數的時候,
我是用300除以500呢??還是用300除以1300??又或者用熱電偶
輸入通道得到的數據除以32000呢??更或者是其他的做法??

請各位解答,不勝感激。
[ 此帖被iiihr在2010-08-01 11:51重新編輯 ]
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 13:24
設定值,是0-100%,所以你設定范圍是0-500,那就除以500