我想用西門子224XP的PLC與觸摸屏進行通訊,能夠在觸摸屏上設定數值,PLC可根據觸摸屏上的設定值進行0-10V的模擬量電壓輸出。而輸出精度為0.1V ,用本體上的模擬量電壓接口做。
請問各位老師,如何做此段梯形圖程序。
真誠期待回復
不勝感激1
netliuhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看netliuhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-30 21:42
0-10V的模擬量電壓輸入到plc,plc自身就識別出來了數值0---32000,你用公式寫出來就可以了
精度是0.1 ,那你就把32000分成100份,。。。。。。
聽說電壓波動大,奉勸你還是加個變送器好。