有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大