三菱FX1NPLC  60點的 繼電器輸入輸出  輸出端的+24V跟輸入端的COM之間的電壓本來應該是24V  但是在輸入端的COM和X0 X1 等點連接的時候 最多能連2點 連X3的時候 X0 X1的指示燈就都不亮了 好像電壓供應不夠  從沒遇見這樣的事  鬧心  PLC估計是冒牌貨  (自動化公司說是進口的) 進口的有這么不禁用嗎  才用了20天啊  花了1950買的 含稅  另外PLC在控制柜上安裝測試是這樣  拆下來測試還是這樣  
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-04-11
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-18 12:13
你用電流當測量一下輸入點接通時的電流,估計能發現問題