昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1368 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-04-06
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 13:45
4KW為三角形接法,把6個頭拆開量一下相間擊穿沒有,很多相間擊穿不拆開量不出來的。還有就是不連接泵試下,我遇到過上葉輪的螺絲掉了把出水口堵住一啟動就跳閘的。