呵呵1978
級別: *
![]() |
各位大俠: 我有一三菱A系列plc CPU error燈長亮,通過檢查D9008發現報警代碼為31,但是機器能夠正常運行,過不規律時間后,三菱觸摸屏死機,請各位高手幫忙指點 |
---|---|
|
chenkai168
級別: *
![]() |
31錯誤信息 UNIT VERIFY ERR. [連續檢測] 錯誤原因:當前的I/O模塊信息與上電初始化時的內容不同。(1)I/O模塊的連接不牢或運行期間I/O模塊未連接上,或連接了錯誤模塊。//解決方法:用外圍設備查出詳細錯誤代碼,檢查并替換I/O模塊,使之與(I/O地址)數據相符;蛴猛鈬O(shè)備監控特殊寄存器D9116至D9123,若相應模塊的值為"1",更換該模塊。 |
---|---|
|