樓主  發表于: 2010-02-28 07:04
用CPM2AH modbus通訊,讀寫變頻器參數,用rtu,我查過可以用RXD和TXD無協議,但是怎么控制 開始時的1.5字符,和結束時的3.5字符呢,有點迷糊,
順便問下要是我用CJ1M同時連接變頻器和 觸摸屏,使用什么通訊?RS232 還是  485  ,怎樣同時接這兩種
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1879 個
工控威望: 4527 點
下載積分: 7665 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-08
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-28 09:08
1、每個變頻廠家生產的變頻器都有自己的協議,你首先要用PLC語言或功能塊的ST語言寫好你所用變頻器能識別的協議,協議格式在變頻器說明書上有;
2、跟變頻器通訊用RS485、觸摸屏用RS232;
3、RS485能跟32站號通訊,RS232只能一對一。