我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是紅燈顯示,現在有電壓輸出,而Y164未輸出;懷疑這個點壞了,想換一個點,但在程序中找不到怎么回事,(設備報警Y164正常有輸出) |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
在程序中可能是通過一些輸出指令導通了這個點所以你沒有找到;但肯定有將其導通的指令。所以最好上傳程序來找這段指令。 如果非要修改,最簡單的辦法就是用LD Y164 OUT Yn ,硬件上把線換到新改的點去,Y164就不去管它了。 而,你講的“有電壓輸出,而Y164未輸出”并不能作為該點壞了的判斷條件,你可以測量別的正常的點是否也有這個現象;蛘咴赮164上重新接個執行元件來判斷這個點的好壞。 |
---|---|